AS조건 더 고르고 견적 보기
시스템에어컨 토출구 물방울 맺힘과 누수 증상, 단순 결로일까요 기기 결함일까요?
자이언트 시공팀 · LG·삼성 공식 시공 · 시공 A/S 5년 · 2026-08-11
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동
안녕하세요. 입주 후 처음으로 본격적인 여름 가동을 시작했는데, 거실 천장 에어컨 쪽에서 물이 떨어지는 현상이 발생해 고민입니다.
처음에는 바람이 나오는 토출구 주변에 이슬처럼 작은 물방울들이 맺히더니, 어느 순간부터는 한두 방울씩 바닥으로 툭툭 떨어지기 시작했습니다. 특히 비가 많이 와서 습도가 높은 날에 이런 증상이 더 심해지는 것 같습니다.
나름대로 해결해보려고 몇 가지 조치를 취해봤습니다. 우선 창문을 완전히 닫아 외부 습기를 차단했고, 바람 세기를 강풍으로 높인 뒤 각도를 아래쪽으로 설정해서 사용해봤는데 일시적으로는 나아지는 듯했지만 여전히 물방울이 맺힙니다. 필터 청소도 어제 마친 상태라 먼지 문제는 아닌 것 같습니다.
지금 제가 판단하기에 가능성은 세 가지 정도로 보입니다. 첫째는 단순히 실내외 온도 차가 너무 커서 발생하는 일시적인 결로 현상인지, 둘째는 배수 펌프 쪽에 이물질이 끼어 물이 제대로 빠지지 않는 기계적 문제인지, 아니면 셋째로 냉매가 부족해서 냉각판에 문제가 생겨 물이 새는 것인지 헷갈립니다.
단순 결로라면 희망 온도를 조금 높여서 적응 기간을 가지면 될 것 같은데, 만약 배수 펌프나 냉매 문제라면 바로 서비스 센터를 불러야 할 것 같습니다. 비슷한 경험 하신 분들이나 잘 아시는 분들 계시면 어떤 상황에 가까운지 조언 부탁드립니다.
결로와 곰팡이는 시공 단계에서 막는 게 제일 확실해요
우리 집 조건이면 어떻게 시공하고 얼마가 드는지 알려드려요.
실내기 3대440만원~470만원
삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함
단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.
시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기
댓글 7
여****요2시간 전
저도 작년에 비슷한 증상 겪었는데, 습한 날 바람 방향을 천장 쪽으로 설정했을 때 결로가 심하더라고요. 바람 각도를 완전히 아래로 내리셨는데도 계속 떨어지나요?
습*****중1시간 전
네, 각도를 최대한 아래로 꺾어서 사용 중인데도 토출구 끝부분에 물방울이 맺혀서 떨어지는 상황입니다.
꼼****인2시간 전
냉방 성능 자체가 평소보다 떨어진 느낌이 있다면 냉매 부족일 가능성이 높습니다. 하지만 찬바람은 잘 나오는데 물만 샌다면 배수 펌프 쪽 점검을 먼저 받아보시는 게 좋을 것 같아요.
1천****기1시간 전
혹시 에어컨 디스플레이에 에러 코드가 뜨지는 않나요? 보통 펌프 문제면 특정 에러 번호가 같이 뜨는 경우가 많아서 확인이 필요해 보입니다.
3습*****중1시간 전
아직 별도의 에러 코드는 뜨지 않고 정상 작동 중인데, 물만 조금씩 맺히는 상태입니다.
2바***솔1시간 전
희망 온도를 외부 온도랑 너무 크게 차이 나게 설정하신 건 아닌지 확인해보세요. 5도 정도 차이로 설정해서 하루 정도 지켜보시고 그래도 그러면 기사님 부르시는 게 정신 건강에 이롭습니다.
먼*****가1시간 전
필터 청소를 하셨다니 다행이네요. 간혹 드레인 판에 슬러지가 쌓여서 물길이 막히면 펌프가 돌아도 누수가 생기더라고요. 이건 개인이 하기 힘들어서 전문가 점검이 답입니다.