안방 에어컨 배관 조치 후 발생한 벽지 젖음과 냉방 불능 현상 판단 기준
자이언트 시공팀LG·삼성 공식 시공시공 A/S 5년2026.09.09
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동
찬바람이 나오지 않아 서비스센터를 불렀더니 냉매가스가 새고 있다는 진단을 받았습니다. 설치 문제라는 확인을 받고 설치자를 불러 안방 에어컨 쪽 배관 연결 문제를 확인해 조치를 마쳤습니다. 당시 시운전까지 마쳤을 때는 정상적으로 작동하는 것처럼 보였습니다.
그런데 다음날 다시 가동해보니 똑같이 찬바람이 나오지 않습니다. 바람 세기도 약해졌고 바람이 새는 소리가 들리기 시작했습니다. 그러다 30분 뒤에 확인해보니 에어컨 옆 벽지가 젖어 있는 것을 발견했습니다.
현재 거실과 안방, 작은방 모두 찬바람이 나오지 않는 상태입니다. 특히 이해가 안 되는 점은 왜 이제야 물이 새는 것인지, 그리고 에어컨 통풍구 근처가 아니라 조금 떨어져 있는 곳의 벽지가 젖는 이유가 무엇인지 모르겠습니다. 이게 에어컨 문제가 아닐 수도 있는 상황인가요?
내일 설치자분이 다시 방문하시기로 했는데, 이렇게 벽지가 젖어버린 경우에 어떻게 조치를 하시는지, 그리고 해결이 가능한 부분인지 궁금합니다.
배관 방식까지 정해서 견적을 드려요
대수를 고르면 다배관 공실 기준 정찰가가 바로 보여요.
실내기 3대440만원~470만원
삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함
단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.
시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기
댓글7
천****울2일 전
통풍구와 떨어진 곳이 젖었다면 드레인 배관이나 결로 문제일 수도 있을 것 같습니다. 설치자분 오셨을 때 배관 기울기나 보온재 상태를 같이 확인해달라고 하세요.
2습****름2일 전
네, 안 그래도 그 부분이 가장 의문이라 내일 구체적으로 여쭤보려고 합니다.
2자*****컨2일 전
이 사례에서는 냉매 누설로 인한 냉방 불능과 별개로, 배관 연결 조치 과정에서 드레인 호스의 이탈이나 보온재 훼손으로 인한 결로가 발생했을 가능성을 확인해야 합니다. 우선 냉매 압력 체크로 가스 누설 여부를 재확인하고, 이후 누수 지점의 배관 경로를 따라 물이 새는 원인을 판별하는 순서로 진행하시길 권장합니다. 현장 조건만 알려주시면 용량 산정과 견적 비교는 무료로 도와드리고 있습니다.
1바***솔2일 전
바람 새는 소리가 들린다는 게 실내기 내부에서 나는 소리인가요 아니면 천장 쪽에서 나는 소리인가요? 소리 나는 위치에 따라 원인이 다를 것 같습니다.
습****름2일 전
에어컨 쪽에서 바람 새는 소리가 들렸습니다.
냉***중2일 전
전체 방에 다 찬바람이 안 나온다면 실외기 쪽이나 메인 배관 문제일 수도 있을 텐데, 안방 배관 조치 후에 다시 증상이 나타난 점이 걸리네요.
1벽****망2일 전
벽지가 젖은 범위가 어느 정도인지 확인해보셨나요? 단순 결로인지 아니면 배관에서 물이 계속 쏟아지는 수준인지에 따라 조치 방법이 완전히 달라질 것 같습니다.