작은방 시스템 에어컨 가동 후 습도 상승 현상과 AS 판단 기준
자이언트 시공팀LG·삼성 공식 시공시공 A/S 5년2026.09.07
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동
6대의 시스템 에어컨을 설치해서 사용 중인데, 그중 가장 작은 아들방의 습도 수치가 이상합니다.
최근 아들방 에어컨을 자주 가동하고 있습니다. 방이 작아서 그런지 틀면 금방 시원해지며, 25도로 설정해도 추운 느낌이 있어 보통 26도 무풍으로 설정해 둡니다. 그러면 온도는 계속 25도에서 25.5도 사이로 유지됩니다.
그런데 이렇게 사용하다 보면 습도가 너무 높아집니다. 새벽 4시 30분에 끄고 오전에 9시쯤 확인해 보면 습도가 68에서 70 정도까지 올라가는 것 같습니다.
제습 기능을 켜면 습도가 58 정도까지 떨어지기는 하지만, 이때는 온도가 22도까지 내려가서 너무 춥습니다. 거실은 26에서 27도로 설정해도 습도가 40 정도이고, 딸방은 50 정도인데 아들방과 안방이 유독 습하게 느껴집니다.
이런 현상이 기기 자체의 문제인지, 아니면 설비 쪽에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. AS를 신청해서 점검을 받아봐야 할 상황일까요?
이 글, 우리 집 조건이면 얼마일까요?
대수를 골라보세요. 다배관·공실 기준 정찰가예요.
실내기 3대440만원~470만원
삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함
단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.
시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기
댓글6
쾌***아4일 전
설정 온도와 실제 유지 온도 차이가 적을 때 제습량이 줄어드는 경우가 있다고 들었습니다. 혹시 아들방의 설정 온도를 더 낮춰서 가동했을 때도 습도가 그대로인지 확인해 보셨나요?
1습****해4일 전
제습 기능을 켰을 때는 58까지 떨어지는데, 말씀하신 대로 온도가 22도까지 내려가서 너무 춥다는 게 문제입니다.
2자*****컨4일 전
이 사례에서는 실내기 용량이 방 크기에 비해 과하게 설정되어 설정 온도에 너무 빨리 도달함으로써, 컴프레서 가동 시간이 짧아져 제습 효율이 떨어지는 현상인지 확인이 필요합니다. 또한 드레인 배관의 구배나 기밀 상태에 따라 습도 유지에 차이가 있을 수 있으므로, 기기 점검과 설비 상태 확인을 병행하시길 권장합니다. 현장 조건만 알려주시면 용량 산정과 견적 비교는 무료로 도와드리고 있습니다.
1바***기4일 전
거실이나 딸방은 수치가 낮은데 특정 방만 그렇다면 방의 밀폐 정도나 외부 공기 유입 경로의 차이일 수도 있을 것 같습니다. 혹시 아들방 창문 틈새나 문 열림 정도가 다른 방과 다른지 체크해 보시는 건 어떨까요?
3냉****시4일 전
안방까지 같이 습하다고 하셨는데, 혹시 두 방의 실내기 용량이 동일한가요? 용량 차이에 따라 제습 성능 체감이 다를 수 있어서 이 부분을 먼저 확인해 보시는 게 좋을 것 같습니다.
4습****해4일 전
용량 부분은 정확히 모르겠습니다. 다만 거실은 40 정도로 쾌적한데 아들방과 안방만 유독 습도가 높게 잡히는 상황입니다.