배관

시스템에어컨 설치 중 전열교환기 덕트 훼손 시 복구 가능 여부와 방법 문의

자이언트 시공팀 · LG·삼성 공식 시공 · 시공 A/S 5년 · 2026-08-15

읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동

이번에 입주하면서 시스템에어컨을 거실과 각 방에 모두 설치했습니다. 그런데 공사 후에 확인해보니 천장 내부 공간이 협소해서 에어컨 배관을 지나가게 하려면 기존에 있던 전열교환기 덕트를 일부 잘라내야 했다고 하시더라고요.

당시에는 현장 상황이 급해서 일단 진행하셨다는데, 이미 도배까지 다 끝난 상태에서 이 사실을 알게 되었습니다. 전열교환기를 통해 환기를 하려고 계획했는데 지금 상태로는 정상적인 작동이 불가능할 것 같아 고민이 큽니다.

현재 제가 파악한 상황은 천장 내부에 잘려 나간 덕트 잔해는 남아 있는 것으로 보입니다. 하지만 연결 부위가 끊겼기 때문에 그대로 사용하면 환기 효율이 없거나 엉뚱한 곳으로 공기가 새나갈 것 같습니다.

여기서 제가 궁금한 점은 두 가지입니다. 첫째, 이미 도배 마감이 끝난 상태에서 천장을 전부 뜯지 않고 일부 구멍만 뚫어서 덕트를 다시 연결하거나 보수하는 방법이 있을까요? 둘째, 만약 전열교환기를 최신 제습 환기 모델로 교체하고 싶다면 기존 배관을 그대로 활용할 수 있는지 아니면 전체 재시공이 필요한지 궁금합니다.

설치 업체 사장님은 전열교환기가 소음도 크고 전기세만 많이 나와서 일부러 없애는 집들이 많다고 하시며 그냥 쓰지 말라고 권하시는데, 저는 미세먼지나 이산화탄소 농도 때문에 꼭 사용하고 싶습니다. 어떤 선택지를 고려해야 할지 조언 부탁드립니다.

배관 방식까지 정해서 견적을 드려요

대수를 고르면 다배관 공실 기준 정찰가가 바로 보여요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

댓글 7

천***금3시간 전

덕트를 잘랐다면 사실상 환기 기능은 상실된 겁니다. 도배 다 하셨다니 정말 속상하시겠어요. 부분 보수는 힘들 가능성이 높습니다.

2
환****해2시간 전

부분적으로라도 연결할 수 있는 방법이 없을까 해서 여쭤봤는데 역시 어렵겠죠?

2
자*****컨3시간 전

우선 천장 내부의 덕트 파손 범위와 정확한 절단 위치를 확인하는 것이 우선입니다. 단순 연결 부위 이탈이라면 부분 보수가 가능할 수 있으나, 배관 경로 자체가 변경되어 겹쳐진 상황이라면 천장 일부 개방 후 재배치가 필요합니다. 기기 교체 시에는 기존 덕트의 규격과 신규 제품의 호환성을 먼저 검토해야 하며, 누설 테스트를 통해 기밀성을 확인하는 과정이 필수적입니다. 현장 조건만 알려주시면 용량 산정과 견적 비교는 무료로 도와드리고 있습니다.

3
공*****아3시간 전

사장님 말씀대로 소음 있는 모델도 있지만, 요즘 나오는 제습 환기 제품들은 성능이 훨씬 좋습니다. 그냥 포기하지 마시고 전문 업체에 점검부터 받아보세요.

3
인****옥2시간 전

저도 비슷한 경험이 있는데 결국 천장 일부 뜯고 다시 연결했습니다. 도배지 부분적으로 덧방하거나 새로 하시는 게 마음 편하실 거예요.

환****해2시간 전

결국 뜯으셨군요. 비용이나 시간이 얼마나 걸리셨는지 알 수 있을까요?

꼼****인2시간 전

이건 명백한 시공 실수 같은데, 설치 업체에 보상 요구하시거나 원상복구 요청하셔야 할 것 같습니다. 전열교환기를 임의로 제거하는 건 말이 안 되죠.

1
댓글에 나온 고민, 우리 집 숫자로 확인해보세요.예상 금액 바로 보기

실제 시공은 이렇게 했어요

이런 글도 있어요