매립 드레인 배관 누수 증상과 공용부 책임 판단 기준 문의

자이언트 시공팀LG·삼성 공식 시공시공 A/S 5년2026.09.06
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동

소파 뒤쪽 벽체에서 물이 새어 나오는 것을 발견했습니다. 이사 온 지 1개월 조금 넘은 상태인데, 해당 위치는 기존 스탠드 에어컨 설치 자리입니다. 저희 집은 4년 전에 시스템에어컨을 설치해서 이 배관은 사용하지 않는 상태이며, 동배관 2개는 꺾어두었고 드레인 배관은 막지 않고 노출되어 있습니다.

확인해 보니 드레인 배관 매립 끝부분의 보온재를 타고 물이 올라오고, 벽체에서도 물이 새어 나옵니다. 매립배관 전문 업자를 불러 누수탐지를 진행했습니다. 업자분 의견으로는 각 세대 드레인 배관이 모이는 입상 공용배관과 저희 세대로 이어지는 T자 배관 쪽에서 누수가 있는 것 같다고 합니다.

구체적으로는 PB배관에 가지를 칠 때 체결해야 하는 슬리브라는 부속품이 누락되어, 온도 변화 등의 외부 요인으로 틈이 생겨 물이 샌다는 진단을 받았습니다. 실제로 저희 집 입상 공용배관 사진을 보니 슬리브 없이 배관끼리만 연결되어 있었습니다.

내시경으로 확인했을 때 저희 집 드레인 배관으로 물이 역류하는 현상은 전혀 없었습니다. 다만 위쪽 세대들이 에어컨을 많이 사용하는 낮 시간대에는 누수량이 늘어나고, 물이 거의 흐르지 않는 새벽에는 말라 있는 양상을 보입니다. 또한 벽체가 말랐을 때 드레인 배관에 500밀리 정도의 물을 부으면 벽체와 매립 부분에서 누수가 심해집니다.

관리사무소에서는 세대 과실로 보려는 입장이며, 슬리브는 10년 전 건축 당시 필수 요소가 아니었다고 주장하며 본인들이 아는 전문가를 다시 불러보겠다고 합니다. 이 상황이 객관적으로 공용부 책임으로 볼 수 있는 것인지, 아니면 전유부 책임이 될 가능성이 있는지 고견을 부탁드립니다.

배관 방식까지 정해서 견적을 드려요

대수를 고르면 다배관 공실 기준 정찰가가 바로 보여요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

댓글6

배***중5일 전

업자분이 말씀하신 슬리브 누락 부분이 공용 배관과 전유부 배관이 만나는 지점인지 확인이 필요해 보입니다. 그 경계선이 어디냐에 따라 책임 소재가 갈릴 것 같네요.

3
물****어5일 전

네, 업자분은 입상 공용배관과 저희 세대로 이어지는 T자 배관 쪽에서 누수가 있는 것 같다고 하셨습니다.

꼼***인5일 전

낮과 밤의 누수량 차이가 있다는 점이 핵심인 것 같습니다. 다른 세대의 사용량에 따라 영향을 받는다면 공용부일 가능성을 제기할 수 있겠네요.

관****워5일 전

관리사무소에서 말하는 10년 전 기준이라는 게 실제 시공 지침과 맞는지 확인해 보셨나요? 당시 기준이라도 부실시공이라면 책임 소재가 달라질 수 있습니다.

물****어5일 전

그 부분 때문에 답답합니다. 관리소는 슬리브가 필수 요소가 아니었다며 업자의 진단을 믿을 수 없다는 태도입니다.

1
내****길5일 전

벽체에 수도배관이 지나가지 않는다는 관리소의 확인 내용과, 직접 물을 부었을 때 누수되는 반응을 종합해서 기록해 두시는 게 좋겠습니다.