29년차 구축 33평 천장고 부족으로 인한 단내림과 실외기 설치 고민

자이언트 시공팀LG·삼성 공식 시공시공 A/S 5년2026.09.08
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동

29년차 된 33평 구축 아파트라 천장고가 낮아 실내기가 들어갈 공간이 안 나올 것 같습니다. 거실 1대와 방 3개에 총 4대를 설치하고 싶은데, 이 경우 천장 단내림 공사가 필수적인 상황인지 판단이 서질 않습니다.

현재 리모델링을 계획하며 샷시와 단열 작업을 우선순위에 두고 있습니다. 특히 외벽 쪽 단열과 천장 마감을 함께 진행할 예정인데, 시스템에어컨 배관과 실내기 매립을 위해 어느 정도의 단내림이 필요한지, 그리고 목공 공정과 어떤 순서로 맞물려야 마감이 깔끔할지 고민입니다.

또한 구축 특성상 실외기 설치 위치와 공간 확보 문제도 걱정됩니다. 천장고가 안 나와서 단내림을 해야 한다면, 거실과 방 4개소 모두 단내림을 잡아야 하는 것인지 아니면 부분적으로 가능한지 궁금합니다. 실외기 설치 가능 여부와 천장 마감 높이를 결정하기 위해 무엇을 먼저 확인해야 할까요?

실외기 자리와 배선까지 보고 견적을 드려요

우리 집 조건이면 어떻게 시공하고 얼마가 드는지 알려드려요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

댓글10

천****요3일 전

단내림 범위가 거실과 방 4개소 전체에 해당한다면 목공 팀과 에어컨 팀의 소통이 정말 중요할 것 같습니다. 단내림 높이를 얼마로 잡으실 예정인가요?

2
구*****무3일 전

아직 정확한 높이는 정하지 못했습니다. 천장고가 안 나올 것 같다는 이야기를 들어서 단내림을 고려 중입니다.

배****정3일 전

실외기실 위치가 어디인지에 따라 배관 길이가 달라지고, 그에 따라 드레인 기울기 확보를 위한 단내림 깊이가 달라질 수 있습니다. 실외기실 위치 확인하셨나요?

구*****무3일 전

구축이라 실외기 설치 위치 자체가 문제라고 들어서 이 부분을 가장 먼저 해결해야 할 것 같습니다.

2
자*****컨3일 전

이 사례에서는 천장 내부의 실제 유효 높이를 측정하는 것이 우선입니다. 그 후 실외기 위치에서 각 실내기까지의 배관 경로와 드레인 배수 기울기를 계산하여, 단내림이 필요한 최소 높이를 산출하고 목공 공정에 전달하는 순서로 진행하시길 권장합니다. 현장 조건만 알려주시면 용량 산정과 견적 비교는 무료로 도와드리고 있습니다.

4
단***고3일 전

외벽 쪽 단열 공사를 같이 하신다고 했는데, 단열재 두께만큼 천장 공간이 더 줄어들 수 있습니다. 이 점도 계산에 넣으셔야 할 것 같아요.

2
목****착3일 전

단내림 4개소 모두 하시면 집이 좁아 보일 수 있는데, 부분적으로만 가능한 구조인지 도면 확인해보셨는지 궁금합니다.

4
구***중3일 전

보통 2베이 구조면 거실 쪽은 어쩔 수 없고 방들은 상황에 따라 다를 텐데, 일단 전체적으로 확인해보시는 게 좋을 것 같습니다.

1
샷****료3일 전

샷시 교체하시면서 천장 몰딩까지 다 털어내신다면, 그때 천장 속 공간을 정확히 확인하고 에어컨 업체에 전달하시는 게 가장 정확합니다.

1
전****크3일 전

단내림 하실 때 간접등이나 다운라이트 같이 계획하시나요? 전기 배선 작업과 에어컨 배관 작업 동선이 겹치니 같이 조율하시길 바랍니다.

1
댓글에 나온 고민, 우리 집 숫자로 확인해보세요.예상 금액 바로 보기

실제 시공은 이렇게 했어요