실외기

전체 인테리어 중인데 실외기실 루바창이랑 터닝도어 설치 고민입니다

자이언트 시공팀 · LG·삼성 공식 시공 · 시공 A/S 5년 · 2026-08-10

이번에 구축 아파트로 이사하면서 전체 리모델링을 진행하고 있습니다. 거실과 방들 다 뜯어내고 새로 하는 중인데, 가장 고민되는 부분이 실외기실 설정이에요.

현재 저희 집 구조는 베란다 끝쪽에 실외기를 두는 공간이 따로 잡혀 있습니다. 그런데 기존에는 그냥 오픈되어 있어서 여름에 뜨거운 바람이 제대로 안 나가서 효율이 떨어진다는 이야기를 들었습니다. 그래서 이번 기회에 공기 흐름을 잡고 소음도 줄여보려고 하는데요.

지금 생각 중인 선택지는 두 가지입니다. 첫 번째는 실외기 높이에 맞춰 루바창을 설치해서 외부로 바람이 바로 나가게 하는 방법이고, 두 번째는 실외기 공간 자체를 터닝도어로 완전히 분리해서 거실 베란다 쪽으로 소음이나 먼지가 들어오지 않게 막는 방법입니다.

인테리어 업체에서는 둘 다 가능하다고 하는데, 루바창만 하면 소음 차단이 덜 될 것 같고, 터닝도어까지 달면 환기가 잘 안 되어 과열될까 봐 걱정이 됩니다. 혹시 두 가지를 동시에 적용해서 루바창으로 배기를 잡고 터닝도어로 공간을 분리하신 분들이 계실까요? 이렇게 했을 때 냉방 효율에 문제가 없는지, 아니면 하나만 선택하는 게 나은지 궁금합니다.

이 글, 우리 집 조건이면 얼마일까요?

대수를 골라보세요. 다배관·공실 기준 정찰가예요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

댓글 6

바***해3시간 전

저도 비슷한 고민 하다가 루바창이랑 터닝도어 둘 다 설치했습니다. 결론부터 말씀드리면 만족해요. 도어로 막아두면 소음이 확실히 덜하고, 루바창 높이만 잘 맞추면 효율 차이는 거의 없습니다.

2
햇****집2시간 전

오, 둘 다 하셨군요! 혹시 터닝도어 설치했을 때 내부 온도가 너무 올라가서 에러 뜨거나 하지는 않았나요?

1
꼼***계3시간 전

루바창 설치하실 때 실외기 배출구랑 딱 붙여서 시공하는 게 핵심입니다. 틈이 많으면 뜨거운 바람이 다시 내부로 돌아와서 전기세만 더 나오고 냉방 효율 확 떨어지거든요.

먼***해2시간 전

터닝도어는 무조건 추천합니다. 실외기 돌아갈 때 진동 소음이랑 특유의 기계음이 생각보다 커요. 거실 베란다랑 분리 안 하면 쉴 때 은근히 신경 쓰입니다.

2
바***해1시간 전

맞아요. 저도 처음엔 과할까 싶었는데 막상 해보니 정숙함이 다르더라고요.

여****워1시간 전

루바창 높이가 실외기 바람 나오는 곳보다 낮으면 아무 소용 없습니다. 설치 전에 실외기 정확한 모델 사이즈 확인하시고 위치 잡으세요.

3
댓글에 나온 고민, 우리 집 숫자로 확인해보세요.예상 금액 바로 보기

실제 시공은 이렇게 했어요

이런 글도 있어요