용량선정

시스템에어컨 설치 전 분전함 차단기 용량 증설, 전선 굵기와 맞지 않으면 위험할까요?

자이언트 시공팀 · LG·삼성 공식 시공 · 시공 A/S 5년 · 2026-08-14

읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동

안녕하세요. 이번에 시스템에어컨과 인덕션 설치를 앞두고 집안 전기 공사를 먼저 진행했습니다.

공사를 해주신 사장님께서 자격증 보유 여부에 대해 명확히 말씀하시지 않아서, 제가 따로 공부하며 확인해보고 요청드려야 하는 상황이라 고수분들께 조언을 구합니다.

기존 분전함은 준공 당시 그대로라 이번에 전체적으로 교체를 했습니다. 그런데 전선을 새로 입선하지 않고 기존 선을 그대로 사용하면서, 인덕션 단독 배선과 천장 조명 증설 부분만 새 선을 쓰신 것 같습니다.

확인해보니 기존에는 조명 15A, 나머지 전열과 에어컨 라인이 모두 20A였고 메인 배선차단기는 30A였습니다. 그런데 새로 교체한 분전함은 조명이 20A로 올라갔고, 특히 인덕션과 에어컨 단독 라인은 32A 차단기로 바뀌어 있습니다. 메인 배선차단기 역시 32A로 증설된 상태입니다.

제가 직접 선을 확인해보니 조명은 1.5sq이고, 전열과 인덕션, 에어컨 선은 모두 2.5sq가 쓰였습니다. 인터넷에서 찾아보니 전선 굵기는 그대로인데 차단기 용량만 올리면 과부하 시 차단기가 안 내려가서 위험하다는 글을 많이 봤습니다.

이 글, 우리 집 조건이면 얼마일까요?

대수를 골라보세요. 다배관·공실 기준 정찰가예요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

여기서 제가 판단하기 어려운 선택지가 두 가지 있습니다.

첫째, 조명 차단기를 다시 15A로 내리고 인덕션과 에어컨 라인도 전선 규격에 맞춰 20A로 낮추는 것이 안전상 맞을까요?

둘째, 집 내부 분전함 메인이 32A인데, 집 밖의 메인 차단기가 30A라면 이 순서가 맞는지, 아니면 내부 메인을 다시 30A로 내려야 하는지 궁금합니다.

이 글, 우리 집 조건이면 얼마일까요?

대수를 골라보세요. 다배관·공실 기준 정찰가예요.

실내기 3440만원~470만원

삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함

단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.

조건 더 고르고 견적 보기

시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기

댓글 7

안****의3시간 전

2.5sq 전선에 32A 차단기는 너무 위험해 보이네요. 보통 20A가 정석인데 왜 올리셨는지 의문입니다.

2
전****산3시간 전

사장님 말씀으로는 요즘 가전제품 전력 소모가 커서 여유 있게 잡으신 거라고 하시더라고요.

자*****컨3시간 전

차단기의 목적은 전선이 버틸 수 있는 한계치 이전에 전원을 차단하여 화재를 막는 것입니다. 2.5sq 전선의 허용전류보다 높은 용량의 차단기를 설치하면, 과부하 시에도 차단기가 작동하지 않아 전선 피복이 녹거나 화재로 이어질 위험이 있습니다. 우선 사용 중인 전선의 정확한 규격과 절연 상태를 재확인하시고, 그에 맞는 정격 용량의 차단기로 교체하시는 것을 권장합니다. 현장 조건만 알려주시면 용량 산정과 견적 비교는 무료로 도와드리고 있습니다.

꼼***사3시간 전

메인 차단기 순서가 거꾸로 된 것 같네요. 밖에서 30A인데 안에서 32A면, 집안 차단기가 내려가기 전에 밖에서 먼저 떨어질 가능성이 높습니다.

4
전****산3시간 전

아, 그러면 정작 집 안에서는 어디서 문제가 생겼는지 모르고 밖으로 나가봐야 알겠네요. 알려주셔서 감사합니다.

1
인****보3시간 전

저도 비슷한 경험이 있는데 결국 전기 전문 업체 불러서 다시 세팅했습니다. 돈 조금 아끼려다 집 태워먹을 수 있으니 꼭 자격증 있는 분께 검수받으세요.

3
구****책2시간 전

조명 1.5sq에 20A는 정말 위험한 조합이네요. 당장 바꾸시는 게 좋을 것 같습니다.

3
댓글에 나온 고민, 우리 집 숫자로 확인해보세요.예상 금액 바로 보기

실제 시공은 이렇게 했어요

이런 글도 있어요