36년 구축 17평 아파트 메인분전함 30A 조건에서 시스템에어컨 설치 가능 여부
자이언트 시공팀LG·삼성 공식 시공시공 A/S 5년2026.09.11
읽기 전에 우리 집 예상 비용부터 보고 싶다면예상 금액 위치로 이동
전기 사장님께서 시스템에어컨 설치는 안 될 것 같다고 말씀하시는데, 제가 직접 계산해 본 내용과 차이가 있어 확인을 부탁드립니다.
현재 인테리어를 앞둔 집은 36년 된 17평 구축 아파트입니다. 메인분전함 전류가 30A라고 가정했을 때, 제가 인터넷에서 찾은 자료를 바탕으로 전력량을 계산해 보았습니다.
먼저 벽걸이 2in1 제품의 경우 실내기 2대와 실외기 1대의 합계가 3.6A로 나왔고, 시스템에어컨의 경우 실내기 2대와 실외기 1대의 합계가 2.61A로 계산되었습니다.
수치상으로는 두 경우 모두 부족하지 않을 것 같은데, 분전함에서 단독배선으로 작업을 진행한다면 시스템에어컨을 설치해도 문제가 없을지 궁금합니다. 제가 계산한 방식이 맞는지, 혹은 구축 아파트 특성상 고려해야 할 다른 전력 기준이 있는지 고수님들의 조언을 구합니다.
이 글, 우리 집 조건이면 얼마일까요?
대수를 골라보세요. 다배관·공실 기준 정찰가예요.
실내기 3대440만원~470만원
삼성 고급형~LG 프리미엄 · 기기+배관+설치 포함
단지명까지만요. 동·호수는 묻지 않아요.
시스템에어컨 설치 비용 정찰가표 전체 보기
댓글9
차****해8시간 전
단독배선으로 뺀다고 하셨는데, 메인 차단기 용량 외에 분기 차단기 용량은 확인해 보셨나요?
3전****요7시간 전
아직 분기 차단기까지는 세부적으로 확인하지 못했고, 메인분전함 30A 기준으로만 계산해 본 상태입니다.
2구****안8시간 전
36년 전 건물이라면 전선 노후도나 실제 들어오는 전압 상태가 변수일 것 같습니다. 단순 계산값만 믿어도 될까요?
3전***기7시간 전
계산하신 2.61A나 3.6A라는 수치가 정격 소비전력 기준인지, 아니면 최대 가동 시 피크 전력 기준인지 확인이 필요해 보입니다.
전****요7시간 전
제가 참고한 사이트의 소비전력 표를 보고 계산했는데, 정확히 어떤 기준의 수치인지 다시 확인해 보겠습니다.
1배***해7시간 전
단독배선 공사를 하더라도 메인에서 실외기까지 가는 선의 굵기가 적절해야 합니다. 이 부분도 전기 사장님과 상의하셨나요?
1전****민6시간 전
구축 17평이면 다른 가전제품들의 전력 사용량도 합산해서 계산하셔야 합니다. 에어컨 단독 수치만으로는 판단하기 어려울 것 같네요.
3꼼***크6시간 전
맞습니다. 인덕션이나 건조기 같은 고전력 기기를 같이 쓰신다면 메인 30A는 생각보다 타이트할 수 있습니다.
2기****요6시간 전
전기 사장님이 안 된다고 하신 구체적인 이유가 무엇인지 물어보셨나요? 단순히 용량 문제인지 아니면 배선 경로 문제인지 궁금합니다.
2댓글에 나온 고민, 우리 집 숫자로 확인해보세요.예상 금액 바로 보기